引下线检测服务

引下线

更新时间:2020-10-20 16:17:25点击次数:1725次字号:T|T
相关介绍

引下线的检测主要检测各引下线的规格,平均间距及与接闪带的连接方式,连接处防腐情况,引下线之间的过渡电阻,过渡电阻值不大于0.20欧姆。对所测量和检查的数据应清楚记录在检测原始记录表格上。


引下线的布置一般采用明敷、暗敷或利用建筑物内主钢筋或其它金属构件敷设。专设引下线可沿建筑物***易受雷击的屋角外墙明敷,建筑艺术要求较高者可暗敷。建筑物的消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线的一部分,其各部件之间均应连成电气通路。例如,采用铜锌合金焊、熔焊、螺钉或螺栓连接。各金属构件可被覆有绝缘材料。引下线的材料规格应符合GB50057-2010中第5.3条的规定。明敷引下线固定支架的间距应符合GB50057-2010中第5.2.6条的规定。防接触电压措施应符合GB50057-2010中第4.5.6条的规定。


明敷引下线与电气和电子线路敷设的***小距离,平行敷设时不宜小于1.0m,交叉敷设时宜不小于0.3m。引下线与易燃材料的墙壁或墙体保温层间距应大于0.1m,当小于0.1m时,引下线的横截面应不小于100mm2。


首次检测时,检查专设引下线位置是否准确,焊接固定的焊缝是否饱满无遗漏,焊接部分补刷的防锈漆是否完整,专设引下线截面是否腐蚀1/3以上。检查明敷引下线是否平正顺直、无急弯,卡钉是否分段固定。引下线固定支架间距均匀,是否符合水平或垂直直线部分0.5m~1.0m,弯曲部分0.3m~0.5m的要求,每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。检查专设引下线、接闪器和接地装置的焊接处是否锈蚀,油漆是否有遗漏及近地面的保护设施。


应用卷尺测量每相邻两根专设引下线之间的距离,记录专设引下线布置的总根数,每根专设引下线为一个检测点,按顺序编号检测。应用游标卡尺测量每根专设引下线的规格尺寸。检测每根专设引下线与接闪器的电气连接性能,其过渡电阻不应大于0.2Ω。


检查专设引下线上有无附着的电气和电子线路。测量专设引下线与附近电气和电子线路的距离是否符合GB50057-2010中第4.3.8条的规定,应不小于1m。检查专设引下线的断接卡的设置是否符合GB50057-2010中第5.3.6条的规定。